czy takie zabezpieczenie wystarczy

log76

czy takie zabezpieczenie wystarczy

Post autor: log76 » śr 12 paź 2011, 4:09

Witam ,
próbuje "zmodernizować " instalację .
Obecnie jedynym zabezpieczeniem są modułowe "S" o wartościach 16Ai 20A
chciałem dodać "różnicówki"
W mieszkanie jest zasilane jedną fazą z przewodem PE .podział tylko na dwa obwody -łazienka reszta mieszkania . Światło i gniazda są na tych samych obwodach (niestety). Przewody rozprowadzone po mieszaniu są również z przewodem ochronnym.
Zamieszczam rysunek , proszę o weryfikację . Nie wiem czy potrzebnie dawałem ochronnik przeciwprzepięciowy (LCTEC-C 20C-1-385). I czy w ogóle to połączenie jest prawidłowe .
Proszę o pomoc


Krzysztof

Re: czy takie zabezpieczenie wystarczy

Post autor: Krzysztof » pt 14 paź 2011, 1:45

Rysunek ten nie jest poprawny.
Po pierwsze szyna N nie możę byc podłączona za różnicówka tylko przed. Takie połączenie jak na rysunku może powodować niepotrzebne zadziałania różnicówki.
Po drugie jeśli dobieramy zabezpieczenie to podstawową kwestią jest to jaki przewód to zabezpieczenie ma chronić, a na rysunku nie widać tego , chyba że założymy że to przewód o przekroju 2,5mm2 ???

DoktorWolt_pl
Posty: 17
Rejestracja: czw 01 lis 2012, 4:57

Re: czy takie zabezpieczenie wystarczy

Post autor: DoktorWolt_pl » czw 03 sty 2013, 4:23